Chabol
Здравствуйте.


Есть очень мелкий объект с LON-автоматизацией освещения (в шкафу все устройства с FTT трансивером), а заказчиком выбрана панелька с LPT трансивером (изменить модель никак нельзя). Покупать дорогущий Link-power supply LPT лишь для одной панельки как-то не улыбается, тем более что бюджет уже утвержен.
Есть ли у кого опыт выхода из подобной ситуации за счет применения обычного БП (26-42.2 VDC)?
Dmitry K.
Обычный БП применять не советую - его выходные цепи всё зафильтруют.

Однако, вариант есть и он реально работает. Для его реализации посмотрите это мануал (тут) , на странице 34 (аппендикс А) приведена принципиальная схема и номиналы компонентов для пассивного устройства согласования источника питания с линией LPT.